"Zwangsläufigkeit" einstellen
|
01-11-2020, 18:59
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Nochmal zur Erklärung:
Diese Sperrung der Meldegruppe betrifft nur intern scharf, bei extern ist die Meldegruppe weiterhin aktiv. Du musst es also nicht jedesmal ein und aus schalten. Das legst du unter 2.2.2 > MB Abschaltung wirksam bei fest. Das kannst du für jeden Melder einzeln einstellen. z.B. BWM Keller immer aktiv, BWM EG bei intern scharf deaktiviert usw. Und ja, die Telenot Anlagen sind für entsprechend geschulte Profis gedacht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? | scrat | 4 | 5.559 |
29-03-2020 14:13 Letzter Beitrag: 5624 |