Wenn du auf der entsprechenden Menü Seite bist z.B. 2.2.2 und dann auf das Fragezeichen oben klickst, geht die Hilfe auf mit allen in diesem Menüpunkt möglichen Einstellungen und Erklärungen hierzu.
Telenot ist nicht für DIY gedacht.
Das mit deinem BWM, es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten. Die einfachste ist im BT800 das gelbe Feld zu aktivieren und so zu lassen, wenn deine Programmierung das zulässt (ist normalerweise so) dann sind alle Meldegruppen, welche gelb markiert sind bei intern scharf deaktiviert. Der Zustand sollte auch nach unscharf schalten erhalten bleiben, sofern unter 2.2.2 das angesprochene Ja nicht gesetzt ist.
Ich kenne jetzt deine Programmierung nicht, somit kann ich dir aus der Ferne auch nicht weiterhelfen, da ich nicht weis was du sonst noch eingetragen hast.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS