Elektrisches Einsteckschloß Garagentüre
03-08-2020, 16:57
Beitrag: #18
RE: Elektrisches Einsteckschloß Garagentüre
(03-08-2020 14:58)tom_1 schrieb:  Hallo zusammen,

ich habe mir das Dorma SVP 6000 Türschloß gekauft und werde es (indirekt über ein Relais) an das Comlock 410 Türmodul anschließen.

Nochmal zu meinem Anwendungsfall:
-Ich möchte das Schloß am Nebeneingang der Garage benutzen. Dort habe ich bereits einen Riegelkontakt (soll ich den weiter nutzen?) und einen Magnetkontakt für die Tür selbst (den benutze ich auf jeden Fall weiter.)
-Ich möchte einfach nur, daß der Türgriff außen (Gegenüberliegend zur Panikseite) gesteuert werden kann. Und zwar so:
1.) Drücker ausgekuppelt bei Scharf.
2.) Drücker eingekuppelt, wenn Alarmanlage durch den Cryplock an der Garage umscharf geschalten.
3) Drücker weiterhin ausgekuppelt, wenn Alarmanlage an Cryplock Haus unscharf geschalten.
4.) Drücker wieder auskuppeln, wenn Alarmanlage scharf, usw....
-Besonderheit: Wenn die Alarmanlage Anlage stromlos ist (was so gut wie nie vorkommen wird, wegen Akku in der Complex und dem E3DC Hauskraftwerk mit eigenem Notstrom-Akku von der Solaranlage), möchte ich, dass der Drücker eingekuppelt ist. Hintergrund: Ich möchte in die Garage ohne Strom in die Garage kommen, auch wenn die Tor-Motoren stromlos sind, ohne rohe Gewalt anzuwenden. Bei uns ist einmal im Jahr für 5 Minuten Stromausfall und dann bin ich -wie gesagt- doppelt abgesichert über Akkus. Wahrscheinlicher ist, daß die Complex Anlage defekt ist und die steuert auch die Garagenmotoren.

sw => GND => 12V Stromversorung Minus (externes Modul nicht direkt von Alarmanlage)
br => Steuerfalle ein, NC => ???
rs/gr => SVP entriegelt => ???
rt => Drücker Einkuppel über GND Kontakt => an Relais (ich möchte das der Türgriff außen funktioniert, wenn stromlos)
ws => 12 DC => 12V STromversorung (externes Modul nicht direkt von Alarmanlage)
ge => SVP entriegelt=> an Meldergruppe ???
gn > Zylinder betätigt => ???
gr => Sabo => Jeden Sabo an eigene Meldergruppe oder auf eine MG zusammenlegen?
rs => Sabo => eden Sabo an eigene Meldergruppe oder auf eine MG zusammenlegen?
rt/bl => SVP verriegelt, NC => ???
bl => Drücker betätigt, NO => ???
vi => SVP verriegelt und Drücker betätigt C => ???

Ich werde ein eigenes Türmodul für die Schloßsteuerung verwenden. Dh. ich habe zwei Spulen und 5 Meldergruppen frei.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Grüße

Thomas

Warum ein eigenes Türmodul? Das vorhandene Comlock410 hat doch alles, was du brauchst.
Du benötigst nur die Spannungsversorgung zu dem SVP und einen Schaltkontakt vom Comlock 410.
Die Rückmeldung, das dein SVP die Türe ordnungsgemäß verschlossen hat bekommst du über den vorhandenen Riegelschaltkontakt.
Über den Relaisausgang des Comlock 410 kuppelst du den Türgriff ein. Wann der eingekuppelt wird ist eine Programmierungssache der Zentrale.
Das Schloss wird nicht einkuppeln, wenn es keine Spannungsversorgung hat. D.h. im Stromlosen Zustand ist die Tür zu.
Für die Sabotagelinie des Schlosses hast du auch noch eine Meldegruppe an dem Comlock410 frei, mehr braucht es nicht.
Sollte aber für deinen Errichter kein Problem sein. Und warum sollte die Complex defekt sein/ gehen? die Anlagen sind sehr zuverlässig, defekte Zentralen hatte ich in meiner ganzen Laufbahn 1 oder 2 maximal und das bei etlichen verbauten Anlagen.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Elektrisches Einsteckschloß Garagentüre - peteralarm - 03-08-2020 16:57



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste