Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"?
|
03-07-2020, 12:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"?
Normal sind Loop-Sounder Signalgeber, die mit auf dem Melderringbus liegen.
Das schließt sich bei den genannten Herstellern aber aus, weil die meines Wissens nach nur konventionelle Signalgeber anbieten. Daher wird mit dem Loop die Überwachungsschleife gemeint sein. Signalgeber(-ausgänge) sind ja bei Brandmeldeanlagen zwingend zu überwachen, um Leitungsbrüche oder Kurzschlüsse zu erkennen. Eine Rückführung zur BMA ist nicht nötig, da es hier ein EOL-Element gibt. Manche BMA unterstützen auch verschiedene Elemente, also einfache Widerstände und eine etwas komplexere Überwachungsschaltung. Wenn es sich um normgerechte Signalgeber handelt, also EN54 oder eine daraus abgeleitete DIN, VDE, VdS, sonstwat, müssen die Signalgeber selbstsynchronisieren sein, also wenn alle den gleichen Ton eingestellt haben, muss dieser auch synchron ablaufen, wenn diese parallel zu hören sind, also auch über Alarmierungsgrenzen hinweg. Bringt in großen Objekten leider nichts. Wir haben bei uns im Logistikzentrum Esser Loopsounder, ähm, nicht schön. Durch die Synchronisierung stottern die Dinger etwas und der Hall durch das Objekt sorgt dafür, dass dir sehr schnell übel wird. Aber lieber in die Ecke gekotzt und rausgekommen, als geräuchert und verbrannt. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - Martina H. - 03-07-2020, 12:27
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - 5624 - 03-07-2020 12:41
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - peteralarm - 03-07-2020, 13:21
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - Martina H. - 03-07-2020, 14:01
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - peteralarm - 03-07-2020, 15:13
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - 5624 - 03-07-2020, 15:59
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - Martina H. - 03-07-2020, 16:48
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - peteralarm - 03-07-2020, 16:57
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - 5624 - 03-07-2020, 17:00
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - Martina H. - 03-07-2020, 22:18
RE: Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? - 5624 - 03-07-2020, 22:28
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Mehrfarbiger Signalgeber für den Außenbereich | FrankAusNRW | 5 | 3.847 |
17-07-2021 22:50 Letzter Beitrag: AaronK |
|
PIR Bewegungsmelder - Funktion - | idcpeter | 5 | 7.169 |
21-04-2013 10:27 Letzter Beitrag: rukoolla |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste