Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
|
12-02-2020, 14:38
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
Bild hat etwas länger gebraucht
Sind die Fenster 1,2,3 alle in einem Raum? Das ist eine klassische EOL Schaltung, keine Überwachung auf Sabotage. In der von mir angehängten Skizze, kannst du eine DEOL Schaltung und deren Funktion sehen. Rechts auf dem Bild MK. So weit ich weis, unterstützt deine Anlage auch diese Werte, gegebenenfallks Widerstände anpassen. Der Deckelkontakt ist von einem Sabotagegeschützten Verteiler, wenn du den nicht hast, weglassen. Gruß peteralarm Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|