Das mit dem Lichtsensor zur Steuerung lässt sich zwar verwenden, aber eine "Fein"-Steuerung wird damit, aus mehreren Gründen, schwierig.
Problematik Lichtsensor:
*) der Sensor V2 ermittelt nur einen Lux-LEVEL, also einen Wert von 0 bis (vermutlich) 20. Dabei entspricht nach der alten Tabelle mit den LUX-Level Werten von 0 bis 16 zB der LUX-Level Wert 14 einen Luxwert von 8317 lx bis 13181 lx, in diesem Bereich zeigt der Lichtsensor den Levelwert 14 an.
*) die Übermittlung vom Luxlevel-Wert erfolgt nur alle 30 Minuten an die Zentrale, ausgenommen der aktuell gemessene Wert weicht um mehr als 10% vom letzten Wert ab, dann wird der neue Luxlevel Wert sofort an die Zentrale übertragen.
Wobei Lux 0 und Lux 19 immer den gleichen Lux-LEVEL Wert 0 ausgibt. ABER Lux 0 ist absolute stockdunkelheit, während 19 Lux schon einiges an Licht benötigt.

Also die "grobe" Ausgabe der Helligkeit in 16 Level der Lichtsensoren V1 (bzw. 20 Level der Lichtsensoren V2) und der Übertragung alle 30 Minuten zeigt schon die "Trägheit" bei einer Steuerung, bzw. Regeldefinition.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Tageszeit Nacht + zeitlich begrenzen - icom - 10-12-2019 16:09

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Automation Täglich über Nacht nicht möglich. casi 3 4.680 18-09-2019 16:03
Letzter Beitrag: seagull
  Zeitlich verzögerte Pushmeldungen Hano217 21 17.270 14-08-2019 16:10
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Supervision Alarm in der Nacht. casi 1 3.138 09-11-2018 18:34
Letzter Beitrag: FranzX1
  Automation Home Modus und Disarm über Nacht emmelhausen 1 3.446 20-12-2015 18:04
Letzter Beitrag: ydssk



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste