Complex 400H verzögerung Alarm
|
12-12-2019, 20:01
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: Complex 400H verzögerung Alarm
kein Wunder, wenn das der IST Zustand ist, da ist keine Meldegruppe auf Schleuse programmiert, so wie ich das sehe, oder hast du AT17 auf Schleuse mit den entsprechenden Zeiten?
Unter Zeiten muss natürlich eine Verzögerungszeit eingestellt sein, wenn da 0 steht, hast du 0 Sek. Verzögerung. Gibt es im Eingangsbereich evtl weitere Melder? z.B. Bewegungsmelder? Falls ja, müssen die natürlich auch verzögert werden. So wie ich das sehe, ist die Anlage nicht sehr schön programmiert - unübersichtlich Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|