Honeywell MB100
|
04-02-2020, 22:14
Beitrag: #17
|
|||
|
|||
RE: Honeywell MB100
Die Bosch ND100 arbeiten so ähnlich. Man muss den Taster auslösen und gedrückt halten, um den oberen Gehäuseteil aufdrehen zu können, aber hier wird dann die Sabotage vom oberen Gehäuseteil gedrückt. Man kann den auch ohne Plombe zusammenbauen.
Der ND100 wird auch von Honeywell verkauft. Ist der runde Typ. Der eckige Typ hat dieses in jedem Fall nicht. Die Melder, die Vanderbilt aktuell im Programm hat, sind 1:1 die gleichen, wie Honeywell, also der Bosch ND100 und der 03159x. Zu Zettler und Hörmann kann ich nichts sagen. Zum HMK1: Der Melder hat aktuell noch eine VdS-Anerkennung für die Klasse C, verlängert 2016. Damit muss der Melder aktuell die VdS 2271 erfüllen, die folgendes besagt: Zitat:10.6 Erneute Auslösung Überfallmelder der Klassen B und C müssen so ausgeführt sein, dass spätestens 10 s nach Ende der Einwirkung eine erneute Auslösung (Alarmwiederholung) der angeschal-teten Primärleitung/angeschlossenen Meldergruppe möglich ist (ausgenommen erneute Betätigung eines Geldscheinkontaktes). Und da es kein GSK ist, muss man dieses erneut auslösen können. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste