AZSG 10020 als Anzeige aktiv
|
23-06-2019, 10:35
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: AZSG 10020 als Anzeige aktiv
So, mit der Brücke TRB - 0V ist die Störung weg und die Konfiguration über die Relaisausgänge funktioniert alles wie gewünscht.
Vielen Dank für deine kompetente Hilfe und die Zeit, die du in mein Problem investiert hast. |
|||
23-06-2019, 11:19
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: AZSG 10020 als Anzeige aktiv
Zusammengefasst kann man sagen, dass die AZSG10020 intern eine Verbindung zwischen LED minus und C -ve hat. Somit haben Sirene, Blitzlicht und LED die gleiche Masse und können nicht separat mit Transistorausgängen, die nach Masse schalten, verwendet werden.
Wenn man Sirene, Blitzlicht und LED aber separat verwenden/einschalten möchte, dann muss man anstelle von Transistorausgängen entweder Relaisausgänge verwenden die separat die 12V für Sirene, Blitzlicht und LED schalten. Sind keine Relaisausgänge verfügbar dann müsste man zusätzliche, externe Relais an den Transistorausgängen beschalten. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Intern Aktiv auf Relaisausgang | Audiyogi | 1 | 2.523 |
11-01-2021 18:00 Letzter Beitrag: SmartHomeBastler |
|
Anzeige Display für offene Meldekontakte | ulati | 5 | 4.343 |
23-10-2017 18:42 Letzter Beitrag: Wilko |
|
Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? | makko | 4 | 4.001 |
09-02-2017 10:15 Letzter Beitrag: Kümmel |
|
Intern Aktiv geht nicht | Noby73 | 6 | 5.126 |
28-12-2015 23:08 Letzter Beitrag: Nibbi |
|
Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche | arnibanani | 8 | 7.484 |
28-06-2015 21:14 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste