Hupen Leitung
|
20-02-2019, 09:01
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Hupen Leitung
Nach meiner Berechnung dürfte 1,5 Quadrat nicht ausreichen.
Ich gehe mal von Kupferleitung aus. Daten gegeben: I = 0,65 A l = 130 m cos Phi = 1 K = 56 m / ( Ohm * mm^2) A = 1,5 mm^2 U = 24 V Damit ergibt sich ein Spannungsfall von 8,38 %. Im Elektro-Inst. Bereich sind mehr als 3% nicht erlaubt. Formel: A = 1,732 * L * ((kW * 1000) / (U * 1,732)) * cos (y * Ua) A = Leitungsquerschnitt der Einzelader in mm² L = einfache Leitungslänge in Meter I = Leiterstrom (Strom der Einzelader) in A cos φ = Wirkungsgrad - induktive / kapazative Last (in der Praxis 0,9 bis 1) y = Leitfähigkeit von Kupfer (58) Ua = Spannungsfall in Volt 1,732 = Verkettungsfaktor (√ 3) U = Netzspannung in Volt In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019, 17:58
RE: Hupen Leitung - 5624 - 19-02-2019, 19:50
RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019, 20:09
RE: Hupen Leitung - 5624 - 19-02-2019, 20:33
RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019, 20:37
RE: Hupen Leitung - 5624 - 19-02-2019, 20:39
RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019, 20:42
RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 19-02-2019, 21:08
RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019, 21:15
RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 19-02-2019, 21:23
RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019, 21:47
RE: Hupen Leitung - Privateruser - 20-02-2019, 04:24
RE: Hupen Leitung - funkistnichtalles - 20-02-2019, 08:43
RE: Hupen Leitung - powertom - 20-02-2019 09:01
RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 20-02-2019, 10:19
RE: Hupen Leitung - powertom - 20-02-2019, 19:04
RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 20-02-2019, 19:11
RE: Hupen Leitung - Schichtel - 21-02-2019, 22:59
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste