Sabotagealarm Zentrale
|
13-11-2018, 21:37
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sabotagealarm Zentrale
Ich habe es getan! Ich habe eine Integra 64 gekauft und nach Informationen aus dem Forum in Betrieb genommen.
LCD-Bedienteil, ACU-120 und ETHM1+ funktionieren. Eine Frage hätte ich zu dem Sabotagekontakten vom Gehäuse der Zentrale. Diese sind auf dem Eingang Z16 geklemmt. Ich habe dann in der Konfiguration diesen Eingang eingefügt und musste feststellen, dass er automatisch als Typ 9: 24h Sabotage und 3: EOL eingestellt war. Ich habe die zwei Schalter in der Zentrale geschlossen und mit einem Multimeter gemessen. Ich kann aber keinen Widerstand messen (auch nicht wenn die Schalter offen sind) und bin der Meinung, dass es eigentlich Linientyp 1: NC sein müssten. Bei den Optionen ist nichts angewählt, außer Alarm nach Ausgangszeit und Alarm nach Entsperrung. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder vielleicht einen Screenshot wie der Sabotage-Eingang eingestellt werden muss. Danke |
|||
13-11-2018, 22:24
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Zentrale
NC ist richtig. Ein Widerstand in der Zentrale ist unnötig.
Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
14-11-2018, 09:03
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Zentrale
Danke für die Info. Kann mir noch jemand bestätigen, das die Optionen richtig eingestellt sind oder vielleicht gibt es ja Dokumentation, wo ich nachlesen kann wie der Sabotagekontakt nach Norm konfiguriert werden muss.
|
|||
15-11-2018, 16:24
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Zentrale
frei verfügbare Infos findest du in der VdS2252 4.6.3
gugstu hier: https://vds.de/de/security/richtlinien/ Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
15-11-2018, 18:14
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Zentrale
Danke!
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa | hausnummer49 | 6 | 4.916 |
05-02-2023 19:13 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
|
Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta | DanielPerfecta | 4 | 1.596 |
10-07-2022 09:43 Letzter Beitrag: DanielPerfecta |
|
Funktionsweise Sabotagealarm | rbkd | 23 | 11.227 |
18-06-2017 17:58 Letzter Beitrag: efes |
|
INT-SCR - Sabotagealarm | tes_vortex | 4 | 3.711 |
24-02-2017 22:30 Letzter Beitrag: tes_vortex |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste