Terxon MX Teilbereiche
26-07-2018, 20:23
Beitrag: #6
RE: Terxon MX Teilbereiche
Danke für die Info. Ich habe es mal versucht in die Tat umzusetzen. Anlage ist nun partitioniert, jedoch ist die Lösung immer noch nicht so wie ich es gerne hätte.
Zur Erklärung
SS1 Impuls auf eine CCT1 gelegt, schalte damit Bereich a + c
SS2 impuls auf andere CCt2 gelegt, schalte damit Bereich C

so jetzt passiert folgendes beim Aktivieren: SS1 schaltet nur A
SS2 schaltet nur C
Deaktiviere ich nun SS1 gibt dieser den Impuls auf A+C, das hat zur folge, dass A deaktiviert wird, und C, -sofern es nicht aktiv war, . nun scharf schaltet.
Wenn ich erst C aktiviere mittels SS2 , und dann anschließend A aktivere über SS1, schaltet dieser den Bereich A ebenfalls scharf, deaktiviert aber auch den Bereich C
Ziel ist es, dass ich mit SS1 a + C scharf schalten und jeweils unscharf schalten kann und mit SS2 den Bereich C scharf schalte bzw deaktiviere, ohne dass A davon betroffen ist. Was muss ich noch programmieren, damit ich das Ziel erreiche ?