Sabotagestörung Zone 301
27-02-2018, 21:01
Beitrag: #1
Sabotagestörung Zone 301
Hallo zusammen,

folgendes:
Ich habe einen Drahtmelder (NC) per 2-CC Verdrahtung an Zone 301 angeschlossen.
Beim Verlassen des Menüs und auf der Weboberfläche zeigt er mir aber Sabotage Störung an.
Woran kann das liegen?

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-02-2018, 13:13
Beitrag: #2
RE: Sabotagestörung Zone 301
Hallo,

du mußt an der Zentrale als Errichter im Menüpunkt:
System / Hardware den Zonentyp umstellen auf:
"2-Draht CC". So hab ich es gemacht und funktioniert.

LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-02-2018, 19:48
Beitrag: #3
RE: Sabotagestörung Zone 301
Herzlichen Dank.
Das hatte ich noch nicht eingestellt.Werde es morgen gleich ausprobieren.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01-03-2018, 20:25
Beitrag: #4
RE: Sabotagestörung Zone 301
Nochmals herzlichen Dank.
Hat funktioniert.
Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  IP Zone Timeout chriz86c 0 255 19-11-2023 13:16
Letzter Beitrag: chriz86c
  Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest ccaracho 1 2.462 19-01-2020 12:40
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  Ein/Ausgang Zone meldet sofort Alarm dindihi 1 2.267 05-11-2017 22:12
Letzter Beitrag: dindihi
  Offene Zone automatisch ausblenden PatrickH 7 6.023 03-04-2016 19:36
Letzter Beitrag: PatrickH
  Warnton in der Zone des Bewegungsmelders Goldwing 2 3.269 20-12-2015 20:55
Letzter Beitrag: Goldwing



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste