Sabotagestörung Zone 301 - techniker28 - 27-02-2018 21:01

Hallo zusammen,

folgendes:
Ich habe einen Drahtmelder (NC) per 2-CC Verdrahtung an Zone 301 angeschlossen.
Beim Verlassen des Menüs und auf der Weboberfläche zeigt er mir aber Sabotage Störung an.
Woran kann das liegen?

Grüße


RE: Sabotagestörung Zone 301 - Magtech - 28-02-2018 13:13

Hallo,

du mußt an der Zentrale als Errichter im Menüpunkt:
System / Hardware den Zonentyp umstellen auf:
"2-Draht CC". So hab ich es gemacht und funktioniert.

LG


RE: Sabotagestörung Zone 301 - techniker28 - 28-02-2018 19:48

Herzlichen Dank.
Das hatte ich noch nicht eingestellt.Werde es morgen gleich ausprobieren.

Grüße


RE: Sabotagestörung Zone 301 - techniker28 - 01-03-2018 20:25

Nochmals herzlichen Dank.
Hat funktioniert.