JA-150N
|
14-11-2017, 22:30
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
JA-150N
Hallo Profis!
Habe ein Problem mit einem PG Ausgang. Der PG Ausgang - nennen wir ihn PG4 - sollte bei jedem Alarm schalten. Habe also das Modul eingelernt, die DIP Schalter entsprechend positioniert, die Melder auf PG schalten eingestellt und ... es passiert nichts. Ich habe schon mehrere PC Module bei Kunden in Verwendung, allerdings immer als Schalter, gesteuert mit einem Segment. Da gab und gibt es keine Probleme. Offensichtlich mache ich jetzt einen Fehler. Hat wer eine Idee? Lieber Gruß, Schuko |
|||
15-11-2017, 08:30
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Sicher das du das JA-150N meinst?
Dieses Ausgangsmodul wird nicht angelernt und besetzt auch keine Position in der Komponentenliste. Die Funktion des Relais wird einzig und allein über die Dippschalter anhand der Tabelle aus der Montageanleitung bestimmt. Es kann z. B. bei Scharf- oder Unscharfschaltung, im Alarmfall etc. reagieren. Die Zuweisung eines virtuellen PG-Ausgangs ist bei diesem Last-Relais nicht möglich. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
|||
15-11-2017, 17:15
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Hallo
Du musst die Zentrale auf dem Modul anlernen. Sonst weiss das Modul ja nicht auf welche Zentrale es reagieren soll. Lese Dir die Bedeutung des Learn Tasters durch. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
15-11-2017, 19:58
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Sorry, ich habe natürlich gemeint daß das Relais an der Zentrale angelernt wurde.
Nur ich bekomme es nicht hin daß es im Alarmfall schaltet! Bei den Steuerungen gab und gibt es nie Probleme! Lieber Gruß, Schuko |
|||
15-11-2017, 22:34
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Hallo
Also wenn Du das Modul richtig gemeldet hast, Muss das Modul reagieren wenn du bei dem PG Ausgang die Test Funktion benutzt. Wenn das klappt, dann brauchst du nur die Reaktion auf Alarm stellen. Meist wird vergessen den Bereich zu wählen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
16-11-2017, 17:41
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Also, ich habe das Modul auf PG 4 programmiert, als Schalter auf den PG Ausgang.
DIP 1 und DIP 4 on, alle anderen auf off! Test gedrückt, das Relais schaltet! Jetzt auf Reaktion bei Alarm programmiert, DIP 2 und DIP 4 on, alle anderen auf off! Test gedrückt, das Relais schaltet nicht! Was habe ich falsch gemacht? Danke für jede Hilfe! Gruß, Schuko |
|||
16-11-2017, 17:51
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Hallo,
Du machst nichts "falsch". Du hast ein Verständnisproblem. Wenn Du den 2 Schalter auf ON setzt reagiert das Modul nicht mehr als PG Ausgang. Daher reagiert auch der Test nicht. Sondern es reagiert auf einen Alarm und zwar im Bereich 4. Am einfachsten zu verstehen ist es wenn Du den ersten Schalter wieder auf ON und den zweiten auf OFF setzt. In der AKTIVIERUNG des PG Ausgangs 4 stellst du dann dioe REAKTION AUF auf ALLE Alarme und dann wählst Du darunter den Bereich aus aus dem Du Alarme schalten möchtest. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
20-11-2017, 16:10
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
@Tim
Danke, so wie Du es beschrieben hast funktioniert die Schaltung. Was ich nun nicht verstehe: Wozu gibt es dann die Tabelle wonach der Ausgang auf Alarm reagiert? Das ist ja total unnötig wenn ich es auch so realisieren kann. Lieber Gruß, Schuko |
|||
20-11-2017, 18:30
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Hallo
Schön das es läuft. Es geht auch anders, wenn du zum Beispiel die neue JA- 100KR Zentrale benutzt. Die hat nur 4 PG Ausgänge. Gruss Tim |
|||
24-11-2017, 20:03
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Danke Tim!
Nachdem aber der Preisunterschied nicht so gewaltig ist und alle meine Kunden eine GSM Benachrichtigung wünschen will ich mir nicht noch eine weitere Zentrale auf Lager legen. Und für mich ist die Beschränkung auf 32 Komponenten nicht wirklich Anwednerfreundlich. Aber in jedem Fall danke für Deinen Tip. Jetzt funktioniert alles mit den 150N´s! Lieber Gruß, Schuko |
|||
25-11-2017, 18:45
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Ich finde die neue Zentrale nicht so dolle, denn mit extra GSM Modul ist der Preisunterschied zur 101 nicht wirklich vorhanden, von daher...
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
26-11-2017, 13:20
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Hallo,
die 100KR ist dann interessant wenn kein GSM gebraucht wird. Ich habe genug ältere Kunden die nur eine klassische Sirenenalarmierung haben wollen. Kein SMS oder App etc. Da macht das dann absolut Sinn. Zusammen mit den Basis Set ist die Anlage schnell viele hundert Euro preiswerter, als wenn Du eine 101KR/LAN benutzt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
26-11-2017, 21:36
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Das ist richtig Tim, aber sobald GSM dazu kommt, lohnt es nicht mehr wirklich, auch wenn von den Komponentenplätzen her das passen würde.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
26-11-2017, 21:38
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: JA-150N
Hallo Jens,
sag ich doch. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
JB-150N-HEAD | Daniel J | 2 | 3.667 |
10-01-2019 19:37 Letzter Beitrag: Daniel J |
|
JA-150N | Schuko66 | 2 | 2.626 |
26-10-2017 19:27 Letzter Beitrag: Schuko66 |
|
Unterschied JA-150N vs. JA151N | Hovawart2122 | 4 | 4.233 |
04-06-2017 19:57 Letzter Beitrag: obma |
|
JA100 unscharfschalten mit JA-154J über PG(JA-150N) | AlarmanlagenProfi | 7 | 7.141 |
29-09-2015 17:12 Letzter Beitrag: timbaum |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste