Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Terxon MX Relaisplatine
11-11-2017, 19:22
Beitrag: #1
Terxon MX Relaisplatine
Hallo,

ich habe eine Terxon MX Anlage bei mir eingebaut.
Da ich den Status der Anlage mit meinen Smarthome System Fibaro koppeln möchte, habe ich die Verbindung mittels eines Relaismoduls hergestellt.

Ich habe die Digitalen Ausgänge wie folgt Programmiert :

156 = 13
157 = 14
158 = 03

Desweiteren habe ich 2 Zonen aufgebaut.

Zone A mit Fensterkontakten und Bewegungsmeldern.
Zone B mit Fensterkontakten

Aktiviere ich die Zone A ( also extern ), dann werden die Relais alle geschaltet und geben mir die Statis an meine Fibaro.

Aktiviere ich Zone B ( also intern ), dann werden die Relais nicht geschaltet.

Ich möchte die Statis aber immer erhalten. Was muß ich anders programmieren ?

Danke für eure Hilfe !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-11-2017, 22:07
Beitrag: #2
RE: Terxon MX Relaisplatine
Manual Seite 85 & 86 Code 170 - 175 ist eigentlich immer noch der Klassiker wenns nicht geht. Big Grin

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-11-2017, 22:28
Beitrag: #3
RE: Terxon MX Relaisplatine
Aktiv und Deaktiv habe ich nun wie folgt

156 = alt 13 neu 30
157 = alt 14 neu 34

Das geht soweit.

Bekomme aber bei intern Alarm kein Relais geschaltet ?

158 = 03 oder 22 kein Erfolg ?

Danke für die Hilfe
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-11-2017, 09:06
Beitrag: #4
RE: Terxon MX Relaisplatine
Hast du die Funktionen 63,73,77 auf extern Alarm parametriert ?
Im Manual Seite 64,67,69.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-11-2017, 10:27
Beitrag: #5
RE: Terxon MX Relaisplatine
Nein,

das würde doch dann auch die Aussensirene mit anwerfen oder sehe ich das falsch ?

Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-11-2017, 11:47
Beitrag: #6
RE: Terxon MX Relaisplatine
Ok, ich habe das wie folgt umgesetzt.

Parameter 171 :

A = Aktiv 1
B = Aktiv 2

ZONE B 063 : 002 lokaler Alarm

Ausgänge :

151 = 031 Aktiv 2

Meine Sirene hängt am Op1 mit Dauer + beim Auslösen des Lokalen Alarm wird diese
ebenfalls ausgelöst.

Da ich das nicht möchte wenn ich intern aktiviert habe, aber trotzdem die Relais geschaltet bekomme,
habe ich nun den Ausgang 151 den Aktiv 2 zugeordnet.

Aktiv 2 wird angesteuert, sobald die Interne Zone aktiviert ist.
Hier lege ich nun die 12v Spannung auf den Ausgang von OP1 an die Sirene.

Wenn nun intern aktiviert ist und ein Einbruch gemeldet wird, so wird normalerweise 12 v von der Sirene getrennt.
Das passiert ja auch, aber dadurch das ich über aktiv2 wieder 12v auf die Sirene gebe, bleibt Sie stumm.

So ist meine Lösung

Danke für die Denkanstöße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-11-2017, 08:50
Beitrag: #7
RE: Terxon MX Relaisplatine
Hallo
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich verstehe den Ansatz deiner Lösung mit Aktiv2 jedoch nicht im Detail.
Wie genau hast du die Relaisausgänge mit der Sirene verdrahtet?
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-11-2017, 11:09
Beitrag: #8
RE: Terxon MX Relaisplatine
Habe dazu mal ein Bild angehangen.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-11-2017, 11:49
Beitrag: #9
RE: Terxon MX Relaisplatine
Danke,alles klar.
Super Lösung.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 903 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb Emuckler 4 2.044 29-06-2021 08:28
Letzter Beitrag: Emuckler
Shy Terxon SX/MX/LX 8-fach-Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) Peter.K 2 3.646 15-02-2019 07:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 5.696 26-08-2018 20:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon Relaisplatine d4rkdr4g0n1 0 1.548 24-11-2017 14:13
Letzter Beitrag: d4rkdr4g0n1
  zusätzl. Relaisplatine - Brandmelder zurücksetzen chris81 4 4.114 14-09-2015 04:52
Letzter Beitrag: chris81
  Terxon MX und die Relaisplatine evertech 2 4.157 06-12-2012 20:08
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste