Terxon MX Relaisplatine - Dummschnute - 11-11-2017 19:22

Hallo,

ich habe eine Terxon MX Anlage bei mir eingebaut.
Da ich den Status der Anlage mit meinen Smarthome System Fibaro koppeln möchte, habe ich die Verbindung mittels eines Relaismoduls hergestellt.

Ich habe die Digitalen Ausgänge wie folgt Programmiert :

156 = 13
157 = 14
158 = 03

Desweiteren habe ich 2 Zonen aufgebaut.

Zone A mit Fensterkontakten und Bewegungsmeldern.
Zone B mit Fensterkontakten

Aktiviere ich die Zone A ( also extern ), dann werden die Relais alle geschaltet und geben mir die Statis an meine Fibaro.

Aktiviere ich Zone B ( also intern ), dann werden die Relais nicht geschaltet.

Ich möchte die Statis aber immer erhalten. Was muß ich anders programmieren ?

Danke für eure Hilfe !


RE: Terxon MX Relaisplatine - evertech - 11-11-2017 22:07

Manual Seite 85 & 86 Code 170 - 175 ist eigentlich immer noch der Klassiker wenns nicht geht. Big Grin


RE: Terxon MX Relaisplatine - Dummschnute - 11-11-2017 22:28

Aktiv und Deaktiv habe ich nun wie folgt

156 = alt 13 neu 30
157 = alt 14 neu 34

Das geht soweit.

Bekomme aber bei intern Alarm kein Relais geschaltet ?

158 = 03 oder 22 kein Erfolg ?

Danke für die Hilfe


RE: Terxon MX Relaisplatine - evertech - 12-11-2017 09:06

Hast du die Funktionen 63,73,77 auf extern Alarm parametriert ?
Im Manual Seite 64,67,69.


RE: Terxon MX Relaisplatine - Dummschnute - 12-11-2017 10:27

Nein,

das würde doch dann auch die Aussensirene mit anwerfen oder sehe ich das falsch ?

Danke


RE: Terxon MX Relaisplatine - Dummschnute - 12-11-2017 11:47

Ok, ich habe das wie folgt umgesetzt.

Parameter 171 :

A = Aktiv 1
B = Aktiv 2

ZONE B 063 : 002 lokaler Alarm

Ausgänge :

151 = 031 Aktiv 2

Meine Sirene hängt am Op1 mit Dauer + beim Auslösen des Lokalen Alarm wird diese
ebenfalls ausgelöst.

Da ich das nicht möchte wenn ich intern aktiviert habe, aber trotzdem die Relais geschaltet bekomme,
habe ich nun den Ausgang 151 den Aktiv 2 zugeordnet.

Aktiv 2 wird angesteuert, sobald die Interne Zone aktiviert ist.
Hier lege ich nun die 12v Spannung auf den Ausgang von OP1 an die Sirene.

Wenn nun intern aktiviert ist und ein Einbruch gemeldet wird, so wird normalerweise 12 v von der Sirene getrennt.
Das passiert ja auch, aber dadurch das ich über aktiv2 wieder 12v auf die Sirene gebe, bleibt Sie stumm.

So ist meine Lösung

Danke für die Denkanstöße


RE: Terxon MX Relaisplatine - Sektionschef - 14-11-2017 08:50

Hallo
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich verstehe den Ansatz deiner Lösung mit Aktiv2 jedoch nicht im Detail.
Wie genau hast du die Relaisausgänge mit der Sirene verdrahtet?
mfg
Sektionschef


RE: Terxon MX Relaisplatine - Dummschnute - 14-11-2017 11:09

Habe dazu mal ein Bild angehangen.


RE: Terxon MX Relaisplatine - Sektionschef - 14-11-2017 11:49

Danke,alles klar.
Super Lösung.
mfg
Sektionschef