RE: LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss
> ... da die LX als Lader und Verbraucher aus genannten Gründen nicht in Frage kommt.

Vielleicht jedoch als 'Entlader', Yaro.
Ich kann bei der ganzen Konversation keine Hinweise auf eine Messung finden. Falls nicht zuviel Mühe und ein Multimeter mit 5 A Messbereich, der sich dann vorsichtig zum Milliamperbereich runterschalten läßt, zur Verfügung steht - miß' doch mal.

Ich habe mir das LX Board auch noch einmal angeschaut. Leider reicht die Auflösung meiner Bilder nicht um die Beschriftung der ICs im Bereich 27 V AC rein und 13,6 V DC raus zu erkennen. Richtig ist, daß bei der LX kein LM317 auf einem Kühlblech montiert ist. Die Logic für das Laden des Akkus ist pfiffiger und arbeitet wohl ohne Wärmeverluste.

Interessant auch, daß die LX keine herkömmlichen Schmelzsicherungen, sondern 6 sich automatisch zurücksetzende Sicherungen bei Abklemmen der kompletten Stromversorgung (Netz & Akku, PDF Seite 102) hat - außer der einen beim Netztrafo wohl.

Somit ist die Stromversorgung kurzschlußfest ausgelegt. Hier könnte es z.B. mit der F1-Sicherung (Akkuladeschaltung) 'klemmen', wenn weder ge- noch entladen wird. Dann hilft nur noch Abus oder der Hersteller des Boards. Das Board wird vermutlich auch ein Multilayer sein. Leitungswege hier zu verfolgen ist Hexenwerk.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss - Manfredo - 19-04-2017 18:34

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 1.852 10-01-2023 19:12
Letzter Beitrag: ---Z---
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 52.729 02-09-2022 07:39
Letzter Beitrag: Darums
  Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder vanturenhout 5 2.726 19-08-2020 11:41
Letzter Beitrag: vanturenhout
  Fehler Bedienteil 01 fehlt Michael1 2 2.109 05-07-2020 13:40
Letzter Beitrag: Michael1
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 5.732 23-06-2019 14:46
Letzter Beitrag: xdowner
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 2.631 02-12-2018 23:05
Letzter Beitrag: neozed
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 3.669 22-01-2018 07:45
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon M Benutzerverwaltung fehlt eugen2509 5 3.659 25-10-2017 15:57
Letzter Beitrag: evertech
  Akku fehlt - Reset notwendig fyodos 0 4.768 22-01-2017 08:46
Letzter Beitrag: fyodos



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste