LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss
|
19-04-2017, 18:34
Beitrag: #25
|
|||
|
|||
RE: LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss
> ... da die LX als Lader und Verbraucher aus genannten Gründen nicht in Frage kommt.
Vielleicht jedoch als 'Entlader', Yaro. Ich kann bei der ganzen Konversation keine Hinweise auf eine Messung finden. Falls nicht zuviel Mühe und ein Multimeter mit 5 A Messbereich, der sich dann vorsichtig zum Milliamperbereich runterschalten läßt, zur Verfügung steht - miß' doch mal. Ich habe mir das LX Board auch noch einmal angeschaut. Leider reicht die Auflösung meiner Bilder nicht um die Beschriftung der ICs im Bereich 27 V AC rein und 13,6 V DC raus zu erkennen. Richtig ist, daß bei der LX kein LM317 auf einem Kühlblech montiert ist. Die Logic für das Laden des Akkus ist pfiffiger und arbeitet wohl ohne Wärmeverluste. Interessant auch, daß die LX keine herkömmlichen Schmelzsicherungen, sondern 6 sich automatisch zurücksetzende Sicherungen bei Abklemmen der kompletten Stromversorgung (Netz & Akku, PDF Seite 102) hat - außer der einen beim Netztrafo wohl. Somit ist die Stromversorgung kurzschlußfest ausgelegt. Hier könnte es z.B. mit der F1-Sicherung (Akkuladeschaltung) 'klemmen', wenn weder ge- noch entladen wird. Dann hilft nur noch Abus oder der Hersteller des Boards. Das Board wird vermutlich auch ein Multilayer sein. Leitungswege hier zu verfolgen ist Hexenwerk. Gruß Manfred |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste