561MB16 mit DS7500
|
17-04-2017, 20:32
Beitrag: #25
|
|||
|
|||
RE: 561MB16 mit DS7500
@M-d-ley: Die BS-Eingänge sind ab Werk den ersten beiden SE und dem HB1 zugewiesen.
Hier ist die Anleitung für den SS90 mit den Löt-Kratz-Brücken. Die BS-Sabotage wird mit Klemme 10 und 12 verbunden. Zwischen Klemme 10 und 11 muss noch ein 12k1 rein. Wenn kein Bohrschutz vorhanden ist, muss die BR9 zusammengelötet werden. Die S/U-Linie ist da etwas komplizierter. Wichtig ist, dass zwischen GND und den beiden S/U-Linien immer ein 12k1 vorhanden ist. Der SS90 muss den 12k1 überbrücken, um die jeweilige Funktion auszulösen, also für unscharf muss der 12k1 von GND nach unscharf überbrückt sein. Das bedeutet am SS90, dass R5 und R6 mit dem 12k1 bestückt werden müssen. R4 und R7 bleiben unbestückt. BR2, BR3, BR5 und BR6 müssen zusammengelötet werden, BR1 und BR4 müssen offen sein. Hab das jetzt eben aus dem Schaltplan hergeleitet, müsste aber passen. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Honeywell/effeff MB256 DS7500 | STEPHANKO | 9 | 1.415 |
26-09-2023 21:48 Letzter Beitrag: STEPHANKO |
|
561MB16 Werkseinstellung | Gewitterwolke | 13 | 2.782 |
27-12-2022 13:42 Letzter Beitrag: diet59 |
|
LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige | Ri.XOR | 6 | 3.188 |
05-02-2022 13:45 Letzter Beitrag: Ri.XOR |
|
Türmodul 1, 561MB16 | Gewitterwolke | 5 | 6.670 |
21-02-2013 18:02 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
|
Ds7500 - keine reaktion bei Alarm | Pulstar | 6 | 7.128 |
07-06-2012 23:39 Letzter Beitrag: Pulstar |
|
DS7500 - SMS Text - ??? | Pulstar | 16 | 15.813 |
26-03-2012 00:19 Letzter Beitrag: Pulstar |
|
DS7500-Batterie -- Sabotage Meldung | Pulstar | 0 | 3.105 |
11-03-2012 01:14 Letzter Beitrag: Pulstar |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste