Integra: Frage zum Gesamtstrombedarf
10-03-2019, 22:54
Beitrag: #23
RE: Integra: Frage zum Gesamtstrombedarf
(10-03-2019 21:52)efes schrieb:  Allerdings ist ein Trafo (egal ob 75VA oder 80VA) kein Netzteil, sondern ein Trafo (mir eigenen Verlusten) ... es geht also aus der Angabe nicht hervor, wie gross die Blind- und die für den Gleichstrom nach dem Netzteil relevante Wirkleistung ist, noch welche Verlustleistung im Netzteil selber entsteht ...

Ja, Trafo allein ist nicht unbedingt ein Netzteil. Auf der Hauptplatine gibt es noch einen Gleichrichter mit Kondensator, der die Wechselspannung vom Trafo in Gleichspannung umwandelt und vielleicht noch einen Spannungsregler. Angaben zur Verlustleistung sind hier nicht relevant, da ja die Ströme angegeben werden. Bei 12V= wohlgemerkt. Die Differenz dazwischen zu den 20V ist dann für die Verlustleistung.

Rechnerisch hätte der 75VA Trafo bei 20V 3750 mA, zugemutet werden ihm aber nur 3500 mA. Das könnte man auch auf den 60VA übertragen, der dann nur 60/75*3500= 2800mA leisten könnte. Gut, Satel gibt hier den rechnerischen Wert von 60VA/20V=3A an. Nicht ganz konsistent, aber passt zumindest ungefähr. Abzgl. 1500mA für den Akku verbleiben max. 1500mA für Zentrale und Module.

Zitat:If a 60 VA transformer is used, the total current consumption by the battery and devices connected to the control panel may not exceed 3 A (the battery maximum charging current is 1.5 A).
Die Formulierung ist nicht ganz präzise. Das passiert häufig beim Übersetzen. Natürlich muss hier der Strombedarf der Zentrale mit eingeschlossen sein. Alles andere wäre unlogisch.


(10-03-2019 21:52)efes schrieb:  Die Lastspitzen kann die Integra sehr wohl (nicht permanent, aber doch einige Zeit) aus dem Akku bedienen (und zwar so lange, bis dieser leer ist), das ist die Aussage vom Support ... ich habe extra doppelt nachgefragt, ob es reicht mit der Summe der Standardverbräuche der Module unter den 2000mA zu bleiben ... ob die Integra selbst als Modul zu rechnen ist, habe ich noch nicht explizit nachgefragt. Das schliesst dann den Verbrauch bei Alarm übrigens ein ... daher dann auch die Dimensionierung der Lastausgänge sowie EX1/2 & KPD für jeweils 3000mA ... würde auch keinen Sinn machen, wenn man die 3000mA nicht auch irgendwie liefern könnte, nämlich aus Netzteil plus Akku ...

Naja, willst du wirklich riskieren, dass der Akku in bestimmten Betriebssituationen leer gesaugt wird? Er soll ja primär einen Netzausfall überbrücken. Aber egal, man kann das natürlich so einplanen. Ich habe es bei mir jedoch großzügiger ausgelegt. Mein 2. INT-TSI hat eine eigene Stromversorgung mit eigener Batterie Big Grin.

Ich denke, die Übersetzung aus dem Polnischen ist nicht immer ganz präzise gelungen. Gerade wenn der Übersetzer keine elektrotechnische Ausbildung hat, kann da schnell eine falsche Formulierung rein kommen.

Ansonsten ist alles gut, habe deine Rückfragen nicht negativ gewertet. Ich finde die Angaben von Satel selber verbesserungsbedürftig.

Gruß Hogend

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Integra: Frage zum Gesamtstrombedarf - Hogend - 10-03-2019 22:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Exclamation Satel Integra 128 IP Aufschaltung zum NSL Ates093 1 2.638 19-06-2020 06:35
Letzter Beitrag: Hulk
  Satel Integra 128 Plus -> KNX Frage luki89 6 5.941 29-10-2019 07:42
Letzter Beitrag: Animal
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 75.133 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
question Frage: Satel Integra 256 Plus Systemmodule hinzufügen tombo 2 2.562 20-01-2017 10:57
Letzter Beitrag: tombo
  Infos zum Bus-System der Satel (Integra)? Alarmicus 14 9.158 17-03-2016 18:38
Letzter Beitrag: Alarmicus



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste