honeywell 561mb24+6750
|
20-10-2016, 06:00
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: honeywell 561mb24+6750
Hallo,
Zu 1. Bestätigt wird, wenn die Anlage auf "Angerufener muss Bestätigen"(sorry weiss den genauen Wortlaut jetzt nicht) steht, mit der ihm zugewiesenen ID Nummer machen, die dann einfach im Telefonwahlfeld eingegeben wird. Wenn der Angerufene nicht bestätigen muss, dann reich ein klares und relativ lautes Hallo nach rufannahme, denn das DS braucht einen gewissen Schallpegel um sicherzugehen, dass jemand den ruf entgegengenommen hat. Zu 2. Nimm ne eigene nummer für das DS. Zu 3. A: Siehe 2. B: Da du ja mit Sprache überträgst sollte es zu 90% funktionieren kommt auf die Hardware im Router an aber in den meisten fällen geht es. Wenn du eine PSTN Störung bekommst wirst du wohl oder übel die Leitungsüberwachung ausschalten müssen aber sonst läuft es in der Regel, da du ja aus dem Router immer einen analogen Anschluss herausbekommst. LG Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
honeywell 561mb24+6750 - nacht_falke - 19-10-2016, 17:04
RE: honeywell 561mb24+6750 - M-d-ley - 20-10-2016 06:00
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste