passiven GBM gegen Sabotage
|
11-03-2016, 07:55
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
passiven GBM gegen Sabotage
Guten Morgen zusammen,
ich hätte mal eine Frage bezüglich des GBM FU7300 mit 2 Litzen. Ist es Möglich diesen gegen Sabotage zu sichern mit DEOL z.B.? Mir geht es in ersten Linie gegen das Durchschneiden den Kabels. |
|||
11-03-2016, 08:17
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
Gefahrenmeldekontakte sind eigentlich immer Öffner, daher detektieren sie Durchschneiden
Widerstandsüberwachung, wenn sie nicht ab Werk integriert ist, wird schwierig. Dann musst du das Gehäuse Öffnen und in den Melder zwei Widerstände einbringen. Ich vermute mal, daß das nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
11-03-2016, 10:54
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
Hallo Animal,
das bedeutet es sind NC-Kontkate? Das beschäftigt mich schon 1 Woche, und fand bis her keine Antwort im Netz darüber. Wollte Sie erst ursprünglich mit in die Linie der Reed-Kontakte schleifen, über DEOL. Bin dann aber hier aufmerksam geworden das diese nicht 24 Std. überwachen. Ich fand hier ein schönes Beispiel dazu, mit dem Zug und lauter Musik wenn man zu Hause ist. Das hält mich davon jetzt ab. Warum gibt es kaum noch Hersteller die eine Sabotage Linie mit bei passiven GBM's hat? Schade eigentlich... |
|||
11-03-2016, 11:27
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
NC-Kontakte = normally closed = Öffnerkontakte
Durchschneiden wird also als Alarm behandelt Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
11-03-2016, 12:40
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
11-03-2016, 13:29
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
(11-03-2016 10:54)_Wolfgang_ schrieb: ...Warum gibt es kaum noch Hersteller die eine Sabotage Linie mit bei passiven GBM's hat?Gab es denn jemals passive Glasbruchmelder mit Sabotagelinie? Die Dinger mit 4 Drähten heißen Glasbruchsensoren, je 2 Drähte für den Linien Ein-und Ausgang. Glasbruchsensoren benötigen nämlich entgegen den Glasbruchmeldern zum Betrieb die durchgeführte Linienspannung, deshalb haben die auch 4 Drähte und eine LED Einzelerkennungsanzeige. Mit Sabotageschleife hat das aber rein gar nichts zu tun. Wollte ich nur mal klarstellen falls da eine Verwechslung der Begriffe vorliegt. |
|||
11-03-2016, 13:54
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
@Animal
schon klar was NC ist, aber nirgends steht geschrieben wie sie im Ruhezustand stehen @evertech also meiner zeigt es an. Danke @neufre Der Shop wo ich meine Ware beziehe sagte das es keine mehr gäbe. Deshalb schließe ich daraus das die Hersteller immer mehr darauf verzichten. Danke für den Hinweis mit den Sensoren. Mir zwar klar, aber es hilft bestimmt dem Einen oder anderen... Aber wie verhält sich das denn mit einer DEOL Verdrahtung? Das bedeutet ja das alle Melder mit Widerständen versehen werden, und wie behandle ich dann die GBM'? Alle GBM's eines Geschosses in Reihe mit oder ohne Widerständen. Doch normal mit. Wenn DEOL, dann doch alle? Damit habe ich noch kleine Startschwierigkeiten |
|||
11-03-2016, 13:59
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage | |||
11-03-2016, 15:06
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
Alle GBM's eines Geschosses in Reihe mit oder ohne Widerständen.
Doch normal mit. ....... Ich hab die räumlich zusammengeschaltet. Ist bei Alarm doch informatiefer 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
11-03-2016, 15:30
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
Die Frage nach einer Sabotagelinie für Drahtmelder ist in der Tat nicht ganz blöd. Reines durchschneiden ist ja nur eine Art der Sabotage (und wahrscheinlich auch die dämlichste, weil dann kann ich ja gleich die Scheibe einschmeißen). Ein Überbrücken würde der Melder in der 2 draht CC Variante aber nicht mehr erkennen können. Insoweit wäre es denkbar, solche Melder auch 4-adrig auszuführen. Gibt es bei den Reedkontakten ja auch.
|
|||
11-03-2016, 16:21
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: passiven GBM gegen Sabotage
@zetfas1000
ich glaube ich habe mich unklar ausgedrückt. bei den GBM's steht nicht wie sie im Ruhezustand stehen. @evertech hmmm... dann brauche ich aber ne Menge Zonen, klar ist es komfortabler. Keine Frage. Verdrahtet werden die dann auch wie ein normaler Kontakt/Melder? 4,7k parallel und 2,2k in Reihe. @boober ich finde es auch schade das es keinen Hersteller mehr gibt mit Sabotagelinie. Ich habe zumindest keinen im Netz gefunden |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
GBM nach Hagelschaden wiederverwenden? | sysalarm | 5 | 1.460 |
06-09-2023 13:14 Letzter Beitrag: sysalarm |
|
Telenot gegen MB Secure tauschen | Logenhard | 7 | 3.020 |
07-12-2022 07:14 Letzter Beitrag: angos_ |
|
GBM bei Sicherheitsglas | DanielS | 13 | 6.232 |
05-03-2021 12:32 Letzter Beitrag: 5624 |
|
GBM bei 3fach Verglasung | Trucker | 2 | 3.520 |
28-10-2017 22:35 Letzter Beitrag: 5624 |
|
DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed | _Wolfgang_ | 2 | 3.596 |
13-03-2016 18:41 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste