Anschluss SG1650
|
02-01-2021, 14:31
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Anschluss SG1650
Hallo!
Ich habe eine Secvest Touch und eine AUssensirene SG1650. Ich habe diese angeschlossen wie laut Empfohlener Anschlussplan SG1650/1660 für Terxon L(X). DIe beiden Sabotage Leitungen habe ich an TR UND TRB angeschlossen. Leider bekomme ich immer Fehlermeldungen: SG SABO und Draht SR01 Störung Könnt ihr mir bitte dabei helfen. Danke! Liebe Grüße, Jürgen. |
|||
02-01-2021, 15:23
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Anschluss SG1650
Hallo
TRB ist ein Ausgang der Secvest, der eine Störung anzeigt und hat nichts mit Sabotage zu tun. Du musst stattdessen die beiden Sabotageleitungen der Sirene mit TR und 0V verbinden. Für die Sirenen und Blitzfunktion die Anschlüsse Op3/4 verwenden. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
02-01-2021, 20:20
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Anschluss SG1650
Super Perfekt, danke für die Hilfe! Hat sehr gut geholfen!
|
|||
|