Privest: Probleme mit Zonen-Abhängikeiten?
|
14-01-2014, 21:30
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Privest: Probleme mit Zonen-Abhängikeiten?
(11-01-2014 20:18)rku_ schrieb:Zitat:Kann es sein, das die Alarme beider Melder zu schnell hintereinander kommen und so der zweite Alarm nicht ausgewertet wird. Ich habe nun das Wochenende hindurch getestet warum die "gepaarten" Bewegungsmelder nicht immer einen Alarm auslösen. Und soweit ich das bis jetzt beurteilen kann hat "timbaum" absolut richtig gelegen; wenn zwei "gepaarte" Melder prakt. zeitgleich auslösen, dann wird ein Melder tatsächlich ignoriert oder "verschluckt". Danke, timbaum! (Ich bin zwar - anders als du - nach wie vor der Meinung, dass das ein Bug ist ;-) Oder ein Designfehler, oder was auch immer. Zumindest hätte in der Installationsanleitung darauf hingewiesen werden sollen, oder? Zitat:Kennst Du die PRIVEST Zentrale so genau? Nicht alles, was es gibt, muss in einer Baumarktanlage auch verbaut sein! Tja, Alarmservice-Hambung, da wird so wie's ausschaut nichts gepuffert. Da hattest du recht. Kann man irgendwie fast nicht glauben, etwas enttäuschend... :-/ Fazit für alle die Melder "paaren": Die Melder dürfen nicht zeitgleich auslösen, sondern müssen so gesetzt werden, dass dies gebäude-technisch ausgeschlossen werden kann (z.B. langer Gang, unterschiedliche Richtung etc.). Danke an alle und Grüsse. |
|||
|