Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
21-09-2023, 07:21
Beitrag: #1
Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK
Telenot Interface KNX 400IP ggf. Nachfolger.

Aufbau der Anlage:

Die Reedkontakte sind an die Rolladenaktoren angeschlossen und liefern die Informationen an KNX System
Leider liegt nur 1 Kabel an den Fensterkontakten. Somit muss ich über den Aktor die EMA mit Informationen versorgen.

In der Telenot App zeigt er mir 2 Fenster als offen an obwohl diese geschlossen sind. Nach mehrmaligem öffnen und schließen der Fenterflügel erkennt er diese als geschlossen.
Nach einiger Zeit kommt unsporadisch vor das diese dann wieder als offen angezeigt werden obwohl die Fenster nachweislich zu sind. Es sind bisher nur diese beiden Fenster betroffen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK - TOM290784 - 21-09-2023 07:21

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen? Techniker-thomas 19 535 07-05-2024 17:39
Letzter Beitrag: telenot2023
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 443 28-04-2024 20:14
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.915 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 738 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.045 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Wassermelder auf ÜE oder EMA? sysalarm 15 3.008 26-04-2023 08:03
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.525 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.291 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.756 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.212 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste