Schaltung Funksteckdose
|
31-01-2022, 08:33
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: Schaltung Funksteckdose
Für ein ähnliches Problem habe ich mir auch was ausgedacht.
Wir haben einen Kaminofen und eine Dunstabzugshaube. Das Einschalten der Dunstabzugshaube darf nur möglich sein, falls mindestens eines der beiden Fenster in der Küche offen ist. An beiden Fenstern ist ein Fenster-/Türkontakt montiert. Die Dunstabzugshaube verfügt über einen Dongle, der standardmäßig geschlossen ist und es somit möglich ist die Dunstabzugshaube manuell einzuschalten. Ich habe mir das 12/24V Funkrelais geholt und den Adapter (von 230V auf 12V) dazu, zur Stromversorgung. Den Dongle von der Dunstabzugshaube entfernt und durch zwei einzelne Kabel ersetzt, die bis zum Funkrelais reichen und daran angeschlossen - ein Kabel an NO und das andere an COM. Schaltung per Automation: Falls mindestens ein Fenster offen ist, wird das Funkrelais eingeschaltet und schließt den Stromkreis der Dunstabzugshaube, die jetzt erst eingeschaltet werden kann. Natürlich müsste ich noch einen Temperatursensor am Kaminofen installieren und in der Automationsregel prüfen, ob der Kaminofen an (heiß) ist. Aber das kommt später vielleicht noch. Übertragen auf die Anforderung des TE: Falls der Kontakt am Schieber geschlossen ist, wird mit dem Funkrelais die Stromzufuhr der Pumpe unterbrochen und die Pumpe kann nicht eingeschaltet werden. Natürlich kann das Funkrelais immer noch manuell per Lupus-APP eingeschaltet werden, aber das könnte man ja mit Szenario 2 unterbinden. Vielleicht ist das ja eine Idee zur Problemlösung? XT3 |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste