Externe Siren frag
28-11-2021, 09:09
Beitrag: #16
RE: Externe Siren frag
Hallo
Die SG1650 hat eine Stromaufnahme von 750mA, die AZSG10020 benötigt 360mA.
Die 12V AUX sind nur bis 1A abgesichert, also der gleichzeitige Betrieb beider Sirenen überschreitet die 1A.
Wenn also im Alarm Fall beide Sirenen angehen, wird wahrscheinlich auch die Sicherung auslösen.
Eine Lösung wäre entweder ein zusätzliches Netzteil oder eine andere Sirene mit weniger Stromaufnahme (zB Monacour AS362).
Mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Externe Siren frag - vanturenhout - 23-11-2021, 15:51
RE: Externe Siren frag - ssb-security - 23-11-2021, 20:07
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 23-11-2021, 23:56
RE: Externe Siren frag - Sektionschef - 24-11-2021, 06:25
RE: Externe Siren frag - Martina H. - 24-11-2021, 12:24
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 24-11-2021, 21:32
RE: Externe Siren frag - Sektionschef - 25-11-2021, 08:18
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 25-11-2021, 08:25
RE: Externe Siren frag - Sektionschef - 25-11-2021, 10:26
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 25-11-2021, 12:56
RE: Externe Siren frag - Sektionschef - 26-11-2021, 06:02
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 26-11-2021, 09:08
RE: Externe Siren frag - Sektionschef - 26-11-2021, 10:05
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 26-11-2021, 10:42
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 27-11-2021, 20:53
RE: Externe Siren frag - Sektionschef - 28-11-2021 09:09
RE: Externe Siren frag - vanturenhout - 28-11-2021, 12:23
RE: Externe Siren frag - AaronK - 28-11-2021, 12:47

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 5.376 04-03-2016 20:43
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
Shy externe Lautsprecher Lars_HH 3 3.895 29-01-2016 15:45
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 6.259 11-09-2015 15:33
Letzter Beitrag: chris81
  Überwachung externe Spannungsversorgung an MX via GSM Berggeist 13 9.610 28-03-2015 15:42
Letzter Beitrag: Berggeist
  Die LX und der externe Lautsprecher evertech 14 8.714 01-05-2014 09:59
Letzter Beitrag: Manfredo



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste