Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750
|
17-07-2021, 20:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750
Die Leitstellen arbeiten meistens eigentlich beim Vds Protokoll nur mit den Kanalnummern, also Kanal 1 z.B. ist Einbruch, Kanal 2 Überfall usw. Da ist es meistens völlig egal, welcher Meldungstyp da übertragen wird. Es gibt ein paar Hersteller, die das Vds Protokoll nicht komplett umsetzen, z.B. wird wohl bei UTC alles auf dem selben Kanal übertragen.
Die Frage ist nun, war vorher Kanal 1 auch Scharf und 2 Einbruch, oder hast jetzt du, oder die Leitstelle das ganze verdreht? Eigentlich müsste aber auch Winfem bei dir beim Programmieren schon rummaulen, das unterstützt eigentlich die Firmware vom DS6750 noch lange nicht. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 - Daniel_1990 - 17-07-2021, 18:08
RE: Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 - complex400 - 17-07-2021, 18:45
RE: Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 - Feuermelder - 17-07-2021 20:13
RE: Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 - Herki - 18-07-2021, 09:20
RE: Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 - Daniel_1990 - 19-07-2021, 07:45
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste