RE: Fehlermeldung S1 Serielle Schnittstelle
Serieller Fehler kommt von der ÜE, weil die EMZ während des Parametrierens bzw. im Parametriermodus nicht auf die Pollinganfragen der ÜE reagiert.
Ganz normal. Der Rauchmelder kommt vermutlich aufgrund der Ansteuerung, also verliert die Spannungsversorgung. Entweder mit Leben oder die Spannungsversorgung des Melders so realisieren, dass dieser nicht von einem Neustart oder einer Rücksetzung gestört wird. Wenn du AT6 Störung nicht nutzt, dann deaktiviere diesen, ansonsten trage eine Meldelinie ein, hat mit deinem Problem aber nichts mehr zu tun. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Fehlermeldung S1 Serielle Schnittstelle - tom_1 - 07-10-2020, 11:32
RE: Fehlermeldung S1 Serielle Schnittstelle - 5624 - 07-10-2020 12:04
RE: Fehlermeldung S1 Serielle Schnittstelle - tom_1 - 08-10-2020, 09:57
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs | Martina H. | 3 | 1.258 |
25-05-2023 14:16 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
hilock Fehlermeldung | scrat | 17 | 10.146 |
09-12-2022 22:10 Letzter Beitrag: Hilock-seit-2018 |
|
Fehlermeldung BT800/FGW200 fehlen | mauri | 4 | 3.778 |
14-12-2020 17:27 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Telenot Complex 400H mit 3516-2 GSM comXline - Fehlermeldung | safetroniker | 2 | 3.416 |
02-08-2018 07:06 Letzter Beitrag: safetroniker |
|
serielle S1-Störung aufgetreten | Haustechnik | 10 | 9.785 |
02-06-2015 19:09 Letzter Beitrag: Haustechnik |
|
EIB Schnittstelle, EIB Modul | obma | 1 | 3.146 |
03-09-2014 12:06 Letzter Beitrag: Skynet74 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste