Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest
|
14-04-2020, 23:45
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest
Vielen Dank für die schnelle Information!!!!!
0V vom Netzteil ist auf NO von U01 verdrahtet ->OK Der 2k2 Widerstand auf Z1 ist auch vorhanden ->OK Den Wandabrisskontakt und den Reedkontakt habe ich nicht nachgemessen. Ich müsste auch jetzt ganz ehrlich passen, wie ich das nachmessen kann? Was mich ein wenig irritiert hat, das der Schaltplan von ABUS nicht auf die vorhandene sirenenseitige Verkabelung eingegangen ist. Ich habe die beiden Brücken wie im Schaltplan (s. Anlage rot markiert) so verdrahtet. Ein Punkt in dem Manual zu der Privest für externe Signalgeber (die ich ja offensichtlich nicht habe) war für mich nicht 100% klar. Dort steht: "Um eine Störung der externen Signalgeberschleife zu vermeiden wenn keine Verbindung zu den Signalgeber Klemmen gemacht wurde, schließen Sie einen der beiliegenden 2,2 kΩ Widerstände zwischen die Anschlüsse (+ Bell) und (Bell -)." Ich habe hier keinen Widerstand an diesen Anschlüssen gesetzt!? Für einen Hinweis zum Nachmessen von Wandabriss- und Reedkontakt wäre ich sehr dankbar! Grüße Konstruktix |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste