Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
|
12-02-2020, 15:32
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
Bei der Schaltung welche dein Elektriker gemacht hat, gibt es keine Unterscheidung ob Fenster1, 2, oder 3 offen ist. Es ist eine einfache EOL Schaltung und somit nur eine Linie also Com und Z1 - mehr nicht. Wenn du jedes Fenster einzeln erkennen möchtest, muss auch jedes Fenster einzeln zur Zentrale verdrahtet sein.
Die Überwachung auf Sabotage, hier führt der Begriff leider etwas in die Irre. Mit dieser Überwachung, kannst du z.B. auch feststellen ob etwa ein Nagel in einer Leitung ist. In diesem Fall würde die Meldegruppe immer als geschlossen angezeigt und es gibt im Alarmfall keine Auslösung. Auch wird bei Sabotage Verdrahtung (nenne ich jetzt mal so) eine evtl. auftretende schlechte Lötstelle oder Drahtbruch angezeigt. Es hat also nur Vorteile gegenüber einer einfachen EOL Verdrahtung und wenn man nun schon mal alles neu baut, dann sollte man es auch richtig machen. Das erspart dir hinterher im evtl. Fehlerfall eine Menge an Sucherei. Ein Drahtbruch, kann z.B. entstehen wenn beim Anschließen/ Abisolieren der Draht ein wenig engekerbt wird, schnell passiert. Das kann jahrelang gut gehen und dann fährt ein LkW vorbei und durch die Erschütterung passiert es dann. Alles schon da gewesen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|