Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest
|
19-01-2020, 12:40
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest
Du lässt alle Melder je Nutzungseinheit in einem Bereich. Bei Anwesenheit schaltest Du den Bereich intern scharf, bei Abwesenheit extern scharf. In der Konfiguration kannst Du festlegen, welche Melder bei intern scharf aktiv sein sollen. In aller Regel werden Bewegungsmelder zum Beispiel bei Anwesenheit nicht aktiviert.
Wenn bei intern scharfer Anlage ein Nutzer von außen (Beispiel wAppLoxx) die Tür öffnen möchte, wird die interne Schärfung aufgehöben. (Spätheimkehrerschaltung). Never touch a running system |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest - ccaracho - 19-01-2020, 11:58
RE: Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest - Mr.Sintony - 19-01-2020 12:40
|