Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage
|
15-10-2019, 23:20
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage
Der SCM2000 EMK ist kein BUS2-Melder sondern ein konventioneller Melder. Dieser bekommt 12V GND, hat ein Alarmrelais, welches an eine der analogen Meldegruppen angeschlossen wird, einen Sabotagekontakt, der an eine andere analoge Meldegruppe angeschlossen wird und benötigt zwei der programmierbaren Ausgänge, einmal mit einem Rücksetzsignal und einmal mit Unscharf Bereich.
In deinem Fall kommt der SCM2000 an einen BUS1-Anschluss, die IK3 kommt an den BUS2 und den SCM2000 EMK auf die konventionellen Anschlüsse der Anschlussplatine (mit den entsprechenden 12k1 Linienabschlüssen). |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage - yodaeichen - 15-10-2019, 19:27
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage - 5624 - 15-10-2019 23:20
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage - yodaeichen - 17-10-2019, 08:35
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage - Schichtel - 17-10-2019, 15:58
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage - complex400 - 17-10-2019, 18:03
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage - 5624 - 17-10-2019, 21:47
|