Hi,

ganz einfach: Der Umschrank ist der "eigene Raum", in dem sich die Zentrale befindet. Und dieser "Raum" muss mit einem Rauchmelder überwacht werden. Egal ob Lüfter oder nicht.
Der Hintergrund ist, dass ja auch die Zentrale selber anfangen kann zu Qualmen/Brennen und das muss rechtzeitig erkannt werden.
Die Schränke, mit denen die Zentrale eine Zulassung hat, haben sämtlich diesen Rauchmelder schon drin. Zumindest kenne ich keine andere Kombination.

Grüße
ToWo
PS: DIN 14675, Punkt 6.2.6 Aufstellung der BMZ; Punkt c): das Risiko der Brandentstehung am Aufstellungsort muss niedrig sein; der Aufstellungsort muss durch die Brandmeldeanlage überwacht werden.