Sensoreingang 9 fach
|
09-07-2019, 09:56
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sensoreingang 9 fach
(03-07-2019 13:55)Hexe666 schrieb: Ich habe die Widerstände direkt an den Sensoreingang angeschlossen, da alle Kabel unter Putz liegen. Das Handbuch empfielt, den Abschlusswiderstand auf der Kontaktseite anzuschliessen und NICHT am Sensoreingang. Schon probiert beim Test mit dem langen Kabel den Widerstand an der Kontaktseite anzuschliessen (... und neu kalibrieren)? Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sensoreingang 9 fach - Hexe666 - 03-07-2019, 13:55
RE: Sensoreingang 9 fach - seagull - 03-07-2019, 20:38
RE: Sensoreingang 9 fach - Hexe666 - 09-07-2019, 07:54
RE: Sensoreingang 9 fach - grelm - 09-07-2019 09:56
RE: Sensoreingang 9 fach - almi - 09-07-2019, 10:24
RE: Sensoreingang 9 fach - seagull - 09-07-2019, 15:24
RE: Sensoreingang 9 fach - Hexe666 - 09-07-2019, 13:27
|