IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
|
03-02-2019, 16:07
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
auch das geht.
Das was in tools 8000 anwählbar ist, funktioniert auch. Die 42V beziehen sich nur auf die Esserbus-Plus Mikromodule und nicht auf die Zentrale selber. Ich würde das aber über eine Koppler realisieren, weil Du den direkt in den Bus einbinden kannst. Nimm den 808616 dann hast Du direkt deine 4 Gruppen und noch 2 zusätzliche Realais und hast noch ein eine Systemsteckplatz in deiner IQ8 frei. Es sei denn, Du planst mehrere zusätzliche adressierbare Melder pro Gruppe. Dann würde ich zum 4-BM-Mikromodul greifen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 31-01-2019, 15:42
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus - Escape - 31-01-2019, 18:35
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus - Jaguar - 31-01-2019, 19:27
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 03-02-2019, 10:28
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 03-02-2019 16:07
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 05-02-2019, 06:52
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 05-02-2019, 15:18
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 09-02-2019, 21:50
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 10-02-2019, 10:36
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 10-02-2019, 10:42
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 10-02-2019, 15:41
|