IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
|
03-02-2019, 10:28
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Eine Frage direkt im Anschluss: ist es möglich, auch 4-BM-Mikromodule aus einer Esser 8008 (784381 C) in einer IQ8control mit einem auf 42V gejumperten Netzteil zu verbauen, um konventionelle Melder an die BMZ anzubinden? Oder brauche ich zwingend Koppler dazu? In tools 8000 gibt es diese Möglichkeit, 4-BM-Module anzulegen im Handbuch ist diese Möglichkeit jedoch nicht beschrieben.
|
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 31-01-2019, 15:42
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus - Escape - 31-01-2019, 18:35
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus - Jaguar - 31-01-2019, 19:27
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 03-02-2019 10:28
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 03-02-2019, 16:07
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 05-02-2019, 06:52
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 05-02-2019, 15:18
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 09-02-2019, 21:50
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 10-02-2019, 10:36
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Jaguar - 10-02-2019, 10:42
RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst] - Escape - 10-02-2019, 15:41
|