Nachdem ich auch länger mit der DLOADX -> ETHM-1 Plus Verbindung gekämpft habe, hier ein paar Tips die hoffentlich anderen Anfänger ähnlichen Ärger ersparen ;-)

Wenn DLOADX keine Netzwerkverbindung zum ETHM-1 Plus bekommt, kriegt man von DLOADX die Meldung "Verbindung gescheitert". Dann gibt es entweder physikalische Verbindungsprobleme oder Netzwerkprobleme. Gut zu wissen: Das ETHM-1 Plus antwortet immer auf Pings; die Konfigurationsoptionen sind für das Senden von Pings vom ETHM-1 Plus. Letzteres steht im Handbuch, ersteres natürlich nicht (und das wäre wirklich nett zu wissen zur Fehlersuche). Steht aber in einem Posting von Animal irgendwo. Als Netzwerkprobleme kommen falsche IP Adresse und Port in Betracht. Für die Kommunikation wird TCP verwendet. Ich benutze lieber per DHCP vergebene IP Adressen, kann aber gut verstehen, daß Errichter da anderer Meinung sind. Wenn feste IP Adresse, dann aber aus einem Bereich aus dem der Router keine IP Adressen per DHCP vergibt (Fritzbox: Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Netzwerkeinstellungen -> IPv4-Adressen). Sonst ist der Spaß schon vorprogrammiert. Bei mir klappte es im übrigen nicht, weil die Firewall-Einstellungen auf meinem Firmenlaptop irgendwann verschärft worden waren, ich das nicht wußte und gleichzeitig mit dem Grundverständis für die Integra kämpfen mußte. Grr.

Wenn die Netzwerkverbindung klappt (Ping OK) kann noch das ETHM-1 Plus die Kontaktaufnahme verweigern. Das liegt entweder an falschen Einstellungen in DLOADX bei Optionen - Übermittlung, gleichzeitig existierender RS-232 Verbindung oder falschem Verbindungskabel ETHM-1 Plus zur Integra. In allen drei Fällen meldet DLOADX "Zentrale nicht bereit". Wenn der DLOADX-Schlüssel nicht stimmt, kriegt man hingegen "Fehler bei Serveranmeldung (falscher Schlüssel?)". Mit dem Schlüssel sollte man vorsichtig sein und genau zwölf Zeichen verwenden. DLOADX scheint bei weniger Zeichen am Ende Leerzeichen aufzufüllen. Bei mir war es das Verbindungskabel. Dreimal durchgepiepst (das war auch nicht das erste Kabel, daß ich gecrimpt habe). Aber beim Messen drückt man die Kontaktfedern des RJ45-Steckers fester ein, als das die Buchse tut. Und das machte den Unterschied. Doppelt Grr ;-)

Hat alles länger gedauert, als gedacht. Aber jetzt läuft es sehr zuverlässig. Mal sehen, welche Abenteuer mich noch erwarten ...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Integra 128 plus / DLOADX-->ETHM-1 Plus Verbindungs Problem - turpit - 18-09-2017 21:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 3.294 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 1.592 23-03-2024 16:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 2.008 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 654 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 594 13-02-2024 05:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 375 02-02-2024 20:07
Letzter Beitrag: dodi
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 1.817 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 517 14-12-2023 18:47
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 912 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 5.275 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste