12V & com2BUS
|
20-12-2016, 21:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: 12V & com2BUS
Ich hab gerade die Steckernummern nicht im Kopf, aber woher die 12 Volt kommen, ist egal. Hauptsache es liegt alles auf einem gemeinsamen GND.
Bei den Versorgungsspannungen mit Feinsicherung sollte aber beachtet werden, dass diese in keinem Fall(Alarm/Ruhe/Steuerausgänge gesetzt oder was auch immer) zu einem auslösen der Sicherung führen sollte. Ich hatte mal den Fall, da meinte jemand eine Innensirene darüber zu versorgen. Dummerweise lag auch das Übertragungsgerät mit da drauf. Es kam zum Alarm und die Sicherung flog und das Wählgerät war aus......... Wenn man dann daran ein Bedienteil angeschlossen hat, welches zum Scharf/Unscharfschalten gedacht ist, ist das doof. Gruß Michael |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
12V & com2BUS - Anfaenger - 20-12-2016, 21:38
RE: 12V & com2BUS - 5er-Spaß - 20-12-2016 21:58
RE: 12V & com2BUS - Anfaenger - 21-12-2016, 19:44
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
com2bus nach ufm260 | gahu | 6 | 1.672 |
08-12-2022 21:34 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
Telenot Oas mit 12v ansteuern | Alarmfreak110601 | 29 | 17.422 |
29-05-2020 13:57 Letzter Beitrag: megagramm |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste