Hallo,

ich möchte eine JA-106K mit Funksensoren einsetzen. Folgende Bedingungen:

TEILSCHARF:
Außenhautsicherung mit Öffnungssensoren an allen Fenstern und 2 Rollladenkontakten, da die Fenster dahinter geöffnet sind.

VOLLSCHARF:
Außenhautsicherung mit Öffnungssensoren an allen Fenstern, innen mehrere PIR-Melder, Rollladensensoren NICHT aktiv.
Grund:
1. Die Fenster sind geschlossen.
2. Im Urlaub gibt es eine automatische Rollladensteuerung, die ja keinen Alarm auslösen soll.

Wie ist das am einfachsten in der Bedienung machbar?

Vielen Dank.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
2 Melder NICHT bei Vollscharf - UweGabbert - 16-04-2013 15:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Alte Melder auf neue Anlage anlernen geht nicht Bastiman 8 1.723 08-07-2024 15:39
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
mad Kann den Melder einfach nicht löschen Thunderbolt 1 1.648 05-08-2022 17:14
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  Melder - Bypass -> nicht verstanden Alrbfrm80 3 4.594 24-03-2016 23:41
Letzter Beitrag: smith007
  Melder werden von der Zentrale nicht erkannt Andreas23 9 10.306 16-12-2015 09:34
Letzter Beitrag: timbaum
question Welchen Melder bei Metalltür verwenden F.Herzog 2 3.089 18-02-2015 22:23
Letzter Beitrag: timbaum
  PGX bei A und C, nicht bei AB ei18 0 1.759 11-11-2014 22:56
Letzter Beitrag: ei18
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.391 11-03-2013 10:39
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste