Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
20-11-2018, 09:50
Beitrag: #3
RE: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
Hallo
Wichtig ist, die SG1800 muss permanent mit den 13,8V versorgt werden.
Wenn du vor hast, das Netzteil erst mittels Schalter zu aktivieren, dann wird die Sirene nicht sofort losheulen:
In der Beschreibung steht dazu:
"Um unbeabsichtigte Alarmierungen zu vermeiden reagiert Sirene und Blitz
nach der erstmaligen Inbetriebnahme für eine Zeitdauer von 20 s nicht.
Außerdem muss nach der Inbetriebnahme das Ruhesignal an C+/C- für
mindestens 10s anliegen, bevor die Sirene auf Ansteuerungen reagiert. "

Besser wäre es, eine andere Sirene dafür zu verwenden wie zB. die SG1650.
Da genügt es dann wirklich mit dem Schalter das Netzteil zu aktivieren und die Sirene heult sofort los.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V - Sektionschef - 20-11-2018 09:50

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne mcm1957 11 2.993 03-11-2024 18:53
Letzter Beitrag: mcm1957
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 7.341 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 26.607 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 4.941 12-02-2022 20:16
Letzter Beitrag: Margei
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 6.897 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 9.876 19-09-2018 06:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 4.282 01-11-2017 09:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 5.178 18-01-2017 15:02
Letzter Beitrag: bajoelm
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 5.080 05-02-2016 15:54
Letzter Beitrag: Time_to_wonder
question Terxon und SG1800, wenn Terxon abgeschaltet ist ? Mr.Mulligan 13 12.551 30-01-2016 19:20
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste