Gefahr von Fehlalarm durch Verlegung der Signalkabeln nahe stromführenden Leitungen?
|
|
19-10-2018, 08:58
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
|
RE: Gefahr von Fehlalarm
Nach DIN VDE 0100-444 muss der Abstand zwischen Leistungskabel und Signal-/Steuerleitung oder Kabel der Informationstechnik ohne trennende Einrichtungen größer 200 mm sein.
Ist nicht genügend Platz für die geforderten Abstände müssen trennende Einrichtungen mit Schirmeigenschaften vorgesehen werden. Bei der Trennung durch Abstand wird vorausgesetzt, dass für jedes Kabel/jede Leitung bereits Schirmungsmaßnahmen vorgesehen wurden. So müssen z. B. Leistungskabel zu einem Drehstromsystem gebündelt und verdrillt sein, und Signal-/Steuerleitungen oder Kabel der Informationstechnik müssen geschirmt und die Schirme an beiden Enden großflächig (Skin-Effekt) mit Erde verbunden sein. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| ? Verkabelung - Leitungen über Verteiler zusammenführen oder mehr Einzelleitungen | Auricgoldfinger | 1 | 3.466 |
01-08-2017 17:03 Letzter Beitrag: Diddy |
|
| Fehlalarm | Bariton | 0 | 2.366 |
30-01-2016 20:39 Letzter Beitrag: Bariton |
|
| Fehlalarm GSM Alage | Zemi | 4 | 6.400 |
01-07-2015 22:33 Letzter Beitrag: Zemi |
|
| Tipp: unsichtbare Verlegung von Öffnungsmelder mit Demontagemöglichkeit | alter Meckersack | 8 | 9.028 |
16-09-2013 08:23 Letzter Beitrag: timbaum |
|
| Kabel verlegung - Wandausgänge, Fensterführungen etc. | bulli09 | 1 | 4.599 |
06-04-2013 19:00 Letzter Beitrag: rukoolla |
|
| Aktivierung durch Schließen der Haustür - Abus Terxon | Technics | 16 | 18.227 |
15-04-2012 00:51 Letzter Beitrag: Technics |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe