16-09-2018, 12:04
Beitrag: #22
RE: 561-MB16 und DS6700
Zitat:Servicefunktion über USB klappt irgendwie nicht. Bekomme immer folgende Fehlermeldung und die Diagnose wird nicht durchgeführt: Fehler ( CAh)

Du musst erst die Parametrierverbindung trennen. Unten im Infobereich müsste ein entsprechendes Symbol sein. Erst dann kann man in den Servicefunktionen die Verbindung aufbauen.

Die Widerstandsüberwachung hat man verwendet/wird verwendet, wenn das Übertragungsgerät abgesetzt montiert wird, um Manipulationen zu erkennen. Ebenso macht man dieses, wenn man Strom sparen muss, da im Sollzustand der Eingang geschlossen gehalten werden sollte. Damit müssten aber ständig die Relais bestromt werden, was entsprechend mehr Strom erfordert und die Autonomiezeit der Anlage verringert. Mit dem Widerstand kann man das Relais als Schließer konfigurieren und würde im Alarmfall den Eingang gegen 0 Ohm verstimmen.

Wenn der Widerstand eingebaut ist, musst du auch 12,1k Abschluss verwenden.

Wenn du jetzt einmal dabei bist, solltest du im Idealfall auch gleich ein paar mehr Merkmale übertragen. Statt einer Linie mit Daueralarm solltest du, wenn es die Leitstelle und die MB16 mitmacht, drei oder vier Kriterien übertragen.

Einbruchalarm (Funktion AWEA (AWUG Einbruchalarm))
Sabotagealarm (Funktion AWSA (AWUG Sabotagealarm))
Störung (Verknüpfung aus SSTO (Systemstörung ohne Netz), NEST (Netzstörung) und AKST (Akkustörung))
und eventuell Scharf/Unscharf (EXSB)

Das ist heute das gängige was gemacht wird. AWSA wird nämlich auch bei unscharfer Anlage übertragen und man erkennt Manipulationen weit früher. Man geht ja nicht ständig an der EMZ vorbei.

Dafür benötigst du dann aber auch entsprechend vier Relais/Ausgänge an der MB16, die frei sind. Wenn das DS6700 in der Zentrale eingebaut ist, kannst du auch die Widerstände weglassen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 08-09-2018, 17:08
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 08-09-2018, 18:35
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 10-09-2018, 19:55
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 11-09-2018, 06:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 19:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 19:41
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 20:22
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 21:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 12-09-2018, 18:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 12-09-2018, 20:57
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 13-09-2018, 17:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 06:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 14-09-2018, 09:56
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 14:19
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 18:59
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 19:34
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 20:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 15-09-2018, 18:17
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 15-09-2018, 21:49
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 11:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018 12:04
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 12:45
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 13:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 15:27
RE: 561-MB16 und DS6700 - Herki - 19-09-2018, 10:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 4.272 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 3.713 22-03-2025 10:55
Letzter Beitrag: 5624
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 2.646 17-12-2024 21:14
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 3.452 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 7.939 16-05-2023 21:22
Letzter Beitrag: Ollik
  MB16 interner Alarm Dejwoker 7 5.506 07-03-2021 14:42
Letzter Beitrag: evertech
  DS6700 keine Alarm Quittierung möglich herzog 2 3.177 09-10-2020 23:02
Letzter Beitrag: herzog
  MB16 mit Ident-key BUS-2 bastler_p 2 3.866 21-07-2018 21:59
Letzter Beitrag: 5624
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.082 06-02-2018 21:02
Letzter Beitrag: 26196008
  Hilfe zu 561-mb16 stiesel 13 10.630 26-02-2017 22:36
Letzter Beitrag: M-d-ley



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste