Hallo,
Also es wird für jede zu übertragene Meldung jeweils ei konventioneller Eingang benötigt.
Z. B.
E01 = Einbruchalarm
E02 = scharf / unscharf
etc.
Die Routine wird im DS selbst parametriert.

Somit brauchst du für jede Meldung die du übertragen willst jeweils einen Eingang im DS und einen Ausgang in der MB16.
Die Ausgangsfunktion der MB16 musst du im Winfem parametrieren und die Eingangsfuntion des DS im Winfem Advanced, dort kannst du dann auch deine AWF, Meldungsweg z. B. IP und/oder Sprache festlegen.

Das DS muss dementsprechend als Standalone parametriert werden und wird dann weder über Bus2 noch über RS232 angebunden.

P. S. Die Doku findest du im Installationsordner deines Winfem Advanced. Wenn du eine Vollinstallation gemacht hast, dann hast du Doku über sämtliche Honeywell Komponenten.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 08-09-2018, 17:08
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 08-09-2018, 18:35
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 10-09-2018, 19:55
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 11-09-2018 06:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 19:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 19:41
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 20:22
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 21:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 12-09-2018, 18:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 12-09-2018, 20:57
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 13-09-2018, 17:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 06:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 14-09-2018, 09:56
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 14:19
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 18:59
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 19:34
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 20:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 15-09-2018, 18:17
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 15-09-2018, 21:49
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 11:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 12:04
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 12:45
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 13:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 15:27
RE: 561-MB16 und DS6700 - Herki - 19-09-2018, 10:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 4.273 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 3.713 22-03-2025 10:55
Letzter Beitrag: 5624
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 2.646 17-12-2024 21:14
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 3.452 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 7.939 16-05-2023 21:22
Letzter Beitrag: Ollik
  MB16 interner Alarm Dejwoker 7 5.506 07-03-2021 14:42
Letzter Beitrag: evertech
  DS6700 keine Alarm Quittierung möglich herzog 2 3.177 09-10-2020 23:02
Letzter Beitrag: herzog
  MB16 mit Ident-key BUS-2 bastler_p 2 3.866 21-07-2018 21:59
Letzter Beitrag: 5624
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.082 06-02-2018 21:02
Letzter Beitrag: 26196008
  Hilfe zu 561-mb16 stiesel 13 10.630 26-02-2017 22:36
Letzter Beitrag: M-d-ley



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste