Abus Terxon Bedienteil
|
|
23-05-2018, 07:38
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Abus Terxon Bedienteil
In der Installationsanleitung der MX(sollte auch für Terxon M gelten)
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...NT_Web.pdf kannst du sehen, welche Funktionen die zus. Transistorausgänge unterstützen und welche mt Op1-Op3 funktionieren. Unter 151 auf Seite 83 siehst du die zus. Transistorausgänge, unter 81 auf Seite 70 siehst du die Ausgänge Op1-Op3. Gehtest geht daher nur mit Op1-Op3, Rauchmelder bzw. BWM Reset sollte mit Op1-Op3 und auch mit den zus. Transistorausgängen gehen(Feuer Rückstellen bei 81 bzw. Rauchmelder bei 151) müsstest Du aber sicherheitshalber ausprobieren. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Abus Terxon Bedienteil - neozed - 17-05-2018, 19:28
RE: Abus Terxon Bedienteil - Sektionschef - 18-05-2018, 07:34
RE: Abus Terxon Bedienteil - neozed - 22-05-2018, 14:33
RE: Abus Terxon Bedienteil - Sektionschef - 22-05-2018, 15:40
RE: Abus Terxon Bedienteil - neozed - 22-05-2018, 21:12
RE: Abus Terxon Bedienteil - Sektionschef - 23-05-2018 07:38
|