Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gehtest (OP3)
31-01-2018, 14:42
Beitrag: #4
RE: Gehtest (OP3)
Vielen Dank für die schnellen Antworten.

(30-01-2018 21:00)Manfredo schrieb:  Mir ist das Problem nicht verständlich. Es gibt mehrere BW8000, die sollten bei den Zonen angeschlossen sein,
Ich wollte die Bewegungssensoren einzeln testen, um das Licht vom zentralen Ausgang OP3 einzuschalten, aber jetzt sehe ich es, weil der BW8000-Eingang nicht verfügbar ist, wie Sektionschef sagte.

PS Ich benutze jetzt den Übersetzer, den Sie verlinkt haben. Hoffentlich ist es leichter zu lesen Big Grin

(31-01-2018 07:12)Sektionschef schrieb:  Bei dem BW8000 ist es nicht möglich, den Gehtest über einen Ausgang der Zentrale(Op3) zu aktivieren. Das geht erst beim BW8010. Beim BW8010 werden dann alle Gehtesteingänge parallel geschaltet.
Beim BW8000 macht man den Gehtest, indem man die Brücke für die LED setzt und während dem Durchgehen die LED beobachtet.
Danke. Es macht Sinn, warum ich es nicht herausfinden konnte. Ich dachte, da es eine LED hat, dass es mit dem Gehtest funktionieren würde. Aber es ist schwer zu sagen, wann es keine Online-Installationsanleitungen für das Zubehör gibt.

Ich benutze den LED Jumper, wie Sie es erwähnt haben. Ich schätze, es funktioniert auch.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Gehtest (OP3) - kava - 30-01-2018, 15:52
RE: Gehtest (OP3) - Manfredo - 30-01-2018, 21:00
RE: Gehtest (OP3) - Sektionschef - 31-01-2018, 07:12
RE: Gehtest (OP3) - kava - 31-01-2018 14:42
RE: Gehtest (OP3) - Manfredo - 02-02-2018, 09:38
RE: Gehtest (OP3) - kava - 03-02-2018, 06:25
RE: Gehtest (OP3) - Manfredo - 03-02-2018, 20:27
RE: Gehtest (OP3) - kava - 04-02-2018, 12:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 5.704 03-09-2021 18:48
Letzter Beitrag: Martina H.
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 3.457 05-05-2017 20:05
Letzter Beitrag: Alarmio
  Belastbarkeit OP3 einer MX Berggeist 20 16.978 23-03-2015 17:56
Letzter Beitrag: Berggeist
  Alarmspeicher u. Gehtest über Zusatz Ausgänge 21tomek 4 7.387 18-02-2014 05:31
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX Gehtest memory hardyundsiggi 2 4.867 04-04-2013 13:24
Letzter Beitrag: hardyundsiggi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste