Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen?
|
16-01-2018, 21:32
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen?
Hallo danke.
jetzt habe ich es mal so gemacht das ich die Schleife (die es ja eigentlich nicht gibt) mit den 2,2k nachgebildet habe. Habe im übrigen mal die Schleifen gemessen, ohne und mit Auslösung. Gibt eine saubere Unterscheidung ab. 2,2k und 5,6k. Ja wer sagts denn... fast alles im grünen Bereich. Allerdings bekomme ich einen Feueralarm gemeldet. Ich hatte die Rauchmelder genau wie die PIRs über die DEOL 2,2k/4,7k angeschlossen. Irgendwie gefällt es der Anlage aber nicht so recht. Dabei liegen die beiden Rauchmelder vom Kontakt her in Reihe und die 4,7k über beide darüber. Kann es sein, das Rauchmelder generell direkt auf-geschaltet werden, auch wenn der Rest auf DEOL 2,2k/4,7k angeschlossen ist ? Denn einen Tamper gibts ja auch nicht. Die Rauchmelder sind NT-RM10C (Enermix) hab ich noch nie gehört. Hatte mal einen auseinander, hallo... sind sehr aufwendig und sauber gebaut. Wer mag dem sende ich mal ein Bild. Habe dann mal die RMs an ein Labornetzteil geschaltet und die Schleife (den Kontakt) gemessen, haben 10 Ohm. Ist da ne Reihe noch OK? Immerhin sind wir dann bei 20 Ohm. Es muss ja auch ein Schleifenstrom erzeugt werden. Leider habe ich in der Beschreibung von ABUS nix gelesen, das die direkt aufgelegt werden müssen, oder ich habs überlesen. Ok, das wars dann auch erst mal. |
|||
|