BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX
29-12-2017, 08:02
Beitrag: #4
RE: BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX
Hallo,

und auch hier ein Update, da die Anlage läuft und die Funktion geprüft wurde.

Die Konfiguration und die bisher festgestellte Auswirkungen:

1) Die Gehtest-Kabel alle an OPT3 der Anlage (aktiviert die LEDs während der Gehtest, auch wenn die Melder alle eigene Zones haben)
Arrow Falsch. Die LEDs werden nicht aktiviert. Nur den Gehtest, die ich nur auf das Bedienteil überwachen kann.
2) Die Speicher-Kabeln alle verbunden, aber kein Anschluss auf Zentrale. Damit der Speicher nutzbar ist. Hinweis Sektionschef
Arrow Falsch. Nur bei Steckbrücke LED gesteckt gibt es eine Reaktion der LEDs. Daher bringt mir diese Funktion nichts. Das gute, brauche ich nicht, da alle einzelne Zonen haben. Mein Bedienteil ist der Speicher.
3) Die Jumper für Memory/Speicher auf "ON" (siehe 2)
In mein Fall keine Funktion
4) Die Jumper Gehtest auf "ON" (brauche ich ja, gesteuert durch die Anlage)
Richtig. Der Gehtest geht, angezeigt auf die Bedienteile wenn Gehtest aktiviert
5) Die Jumper der Impulszähler auf "2" (wegen Fehlalarme)
OK. Wahrscheinlich richtig. Bisher keine Fehlalarme
6) Die Jumper LED auf "OFF" (nicht immer die LEDs an, sondern nur bei Gehtest, gesteuert durch Bedienteil)
Arrow Falsch. Hier sind die LEDs dauerhaft aus, egal in welche Modus (Gehtest/Aktiv/Ausgelöst). Steckt man die Brücke auf "ON" sind die LEDs dauerhaft aktiv und zeigen mittels rote und grüne LED ob jemand im Erfassungsbereich ist oder nicht. Also nicht nur beim Gehtest. Daher für mich unbrauchbar.
7) Alle Leiterplatten auf Short
Lassen wir mal so. Die Erfassung auf >4m ist nicht ideal, aber reicht mir hier.

Fazit:

1) Speicher und LEDs nutzen mir nichts, denn ich will die LEDs nicht dauerhaft an. Dadurch dass ich jeweils nur 1 Melder per Zone habe, alles ok.

2) Wenn man mehrere Melder an eine Zone hat, so will man wissen, welche Melder ausgelöst hat. Dann mach LED an, Speicher auf Opt 3 und lass das Thema Gehtest. Das braucht man dann nicht, denn ein "Gehtest" wird auch ohne Aktivierung andauernd durch die LEDs angezeigt.

Gruß,
Tom

ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX - Herr Antje - 29-12-2017 08:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 4.176 21-01-2020 20:25
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.953 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX und BW8010 / Relai klackt im deaktivierten Zustand seat78 11 8.323 05-01-2018 15:50
Letzter Beitrag: seat78
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 19.198 21-12-2017 14:44
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.344 06-11-2017 08:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd nebv 3 3.490 27-10-2017 20:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 5.033 18-05-2017 13:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.691 18-05-2017 00:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 3.783 05-05-2017 21:05
Letzter Beitrag: Alarmio
  Hilfen zur Verdrahtung MX Rainman 3 3.944 20-03-2017 15:18
Letzter Beitrag: megagramm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste