complex 400h + comlock 410 + Transceiver SVT + SimonsVoss Zylinder: kuppelt nicht ein
03-12-2017, 22:41
Beitrag: #3
complex 400h + comlock 410 + SVT + SimonsVoss Zylinder: kuppelt nicht ein
Danke für die Info. Dann ist aber definitiv ein Fehler in der CompasX, da man es auch anders konfigurieren kann, es dann nur nicht geht, egal!

Gepennt hat eigentlich niemand, das der SV Transceiver nicht geplant war und sich erst viel später ergab.

Die 6 Adern des SVT mit weiteren 8 für den HF Leser zu erweitern, kann ich mir wirklich sparen...das ist einfach zu viel, auch wenn ich von 0,8 auf 0,6qmm wechsle. Oder kann die die Massen doppelt nutzen, ggf. vom SVT? Sicher nicht alle, da eine Digitalmasse dabei zu sein scheint.

=> Ich werden den SVT Transceiver ausbauen und bei ebay meistbietend verkaufen, er ist ja wie Goldstaub. Danke dennoch. Ich rüste dann auf ASSA ABLOY wireless um.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
complex 400h + comlock 410 + SVT + SimonsVoss Zylinder: kuppelt nicht ein - Skynet74 - 03-12-2017 22:41
RE: complex 400h + comlock 410 - 5624 - 04-12-2017, 00:27
Der Betreff ist zu lang - 5624 - 18-12-2017, 21:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 446 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 382 12-01-2026 22:08
Letzter Beitrag: demarque
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 796 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 952 15-08-2025 16:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.404 08-08-2025 18:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.794 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.367 12-07-2025 14:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 2.201 12-04-2025 13:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.710 20-01-2025 19:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.343 24-11-2024 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste