MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
01-10-2017, 16:03
Beitrag: #7
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
Eigentlich wird da nichts besonderes angesteuert. Zumal die Ansteuerung falls es so wäre, ja jedes mal erfolgen würden, aber eben das Problem nur alle xTage mal auftritt.
Am selben Bus hängen noch 6 IK3 und einige 5IN. Sperrelemente sind nicht verwendet und die ZK Bedienteile sind auch ext. vers.
Die Daten Ader ist einzeln, +UB und OV sind doppelt, sollte also auf die Leitungslänge hin ausreichend sein. Wobei +UB für das Bdt vom ext. NG kommt.
Am Bedienteil messe ich mit Beleuchtung aktiv 13,3V, am ext. NG an dem das Bdt angeschlossen ist und ca. 40 mt entfernt messe ich 13,6V, sollte ja noch passen.
Was hat es mit den 0,5V Spg.Unterschied denn auf sich? Habe es mal versucht bei unserer Firmenzentrale mit einer langen Leitung wobei dann zw. Zentrale und Endteilnehmer 1V Unterschied war..aber keine Sabo Meldung.


Habe es mal auf HB0 als Auswertebereich umgestellt, zumindest wenn es wieder auftritt weiss ich dass es mit Spg. oder Leitung zu tun haben muss.

Danke Lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017 16:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 381 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.851 17-06-2025 18:04
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.874 31-05-2025 21:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.103 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Aussengehäuse auf Sabotage überwachen und Ausgang wegschalten Daniel_1990 3 1.391 22-11-2024 00:32
Letzter Beitrag: Jaguar
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 1.798 20-11-2024 08:31
Letzter Beitrag: Altair
  Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf ah88985 2 3.213 14-04-2021 09:24
Letzter Beitrag: ah88985
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 11.288 19-07-2020 14:47
Letzter Beitrag: peteralarm
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 3.619 26-06-2020 12:07
Letzter Beitrag: 5624
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 6.602 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste